过电压保护器和避雷器的区别
sunqiang_0826
2007年08月07日 08:41:13
只看楼主

请问,高压开关站的过压保护器和避雷器有什么区别?我们遇到过雷击,结果是过压保护器损坏,避雷器没有损坏?为什么? 谢谢各位前辈指导~

请问,高压开关站的过压保护器和避雷器有什么区别?我们遇到过雷击,结果是过压保护器损坏,避雷器没有损坏?为什么? 谢谢各位前辈指导~
免费打赏
yingrui222
2008年03月07日 09:34:02
2楼
我们公司生产消弧柜!能够消弧,但是还可以部分消除铁磁谐振过电压,,它与常规的避雷器相比,相间过电压降低了60-70%,保护的可靠性大为提高!生产系列有FHGB系列产品!合肥普望电子有限责任公司!联系电话是0551-5392086和0551-3906139
回复
xiaodong_eda
2008年03月08日 19:31:22
3楼
过压保护器能取代避雷器,肯定是选型不对,!!!
回复
lingxuct
2008年03月09日 08:57:44
4楼
过电压保护的范围较大,防雷击也是一种,浪涌保护器又是一种,一般原理都差不多,有一阀值(电压泄放点),但避雷器的阀值相对会高一点,泄放电流的能力也比一般过电压保护器大,所以,避雷器没坏,过电压保护器坏了。
回复