UPS与日光灯
langlang8211
2007年08月06日 20:14:15
只看楼主

小弟前两天遇到一例故障:我们在某医院手术室上了三套小功率的UPS(工频机),结果一开机手术室里的六个日光灯有一半偶尔会一闪一闪的,UPS本身也出现了异常的声音(比其他两台UPS声音稍微有点大),后改为旁路供电后闪烁现象消失,UPS工作声音也正常了。(当时我们测的负载量只有百分之二十,而且其中百分之十九是日光灯)打电话问了厂家工程师,说是日光灯是感性负载所致。所以只好暂时把日光灯接到市电上。可我的疑问是:

小弟前两天遇到一例故障:
我们在某医院手术室上了三套小功率的UPS(工频机),结果一开机手术室里的六个日光灯有一半偶尔会一闪一闪的,UPS本身也出现了异常的声音(比其他两台UPS声音稍微有点大),后改为旁路供电后闪烁现象消失,UPS工作声音也正常了。(当时我们测的负载量只有百分之二十,而且其中百分之十九是日光灯)打电话问了厂家工程师,说是日光灯是感性负载所致。所以只好暂时把日光灯接到市电上。

可我的疑问是:
为什么当时带日光灯时,不是全部都闪,而只是其中的一部分闪呢?
还有,UPS(工频或者是高频机)不能带日光灯吗,如果我非要带,在选配机型时又要注意些什么?
langlang8211
2007年08月06日 20:16:43
2楼
如果某一天,正在进行着某项手术时,突然停电了。。。。。。。。。。。。。。
回复
andyzhang1115
2007年08月06日 20:20:46
3楼
将日光灯改为电子整流器,不要用一般的,用正宗PHILIPS的!
回复
langlang8211
2007年08月07日 21:08:07
4楼
还时那个问题?
为什么是部分日光灯出现周期性的闪烁,而且是固定的那几个,其他的怎么就不闪呢?
回复
bipuwei
2009年04月23日 21:21:34
5楼
UPS是不可以带感性负载的。即使带上了,那也不是规范的做法。
回复
bipuwei
2009年04月23日 21:22:34
6楼
我们日常中应用的感性负载有日光灯,空调,点钞机等等。
回复
bipuwei
2009年04月23日 21:24:42
7楼
感性负载的功率因数一般很低,而UPS是用电子电路升压至220V,抗过载能力很差.另外感性负载会产生很大的浪涌电流及尖峰电压,对UPS的输出管很危险.
回复
jscuiyue
2009年04月24日 15:22:13
8楼
感谢以上各楼DD的解释 连我都懂了:handshake :handshake
回复
爱芳的日子
2009年04月24日 19:29:21
9楼
电池+逆变器进行供电
回复
gamineshow
2009年10月07日 00:33:02
10楼
带日光灯,用电子整流的,效率要高的,另外你的3k是不是后备鸡 啊,那个是方波输出
回复

相关推荐

APP内打开