请教:如何选择交流电能表呀?
wqylbb
wqylbb Lv.2
2004年10月25日 19:26:40
只看楼主

我一直不太明白交流电能表如何选择,比如需加交流电能表的回路参数如下: Ijs=72.2A , Iz=125A, 并加三相电流互感器150/5A, 那电能表应选1.5(6) 或者3(6) 还是其它什么? 电能表的标定电流(最大电流)是怎么确定的?谢谢!

我一直不太明白交流电能表如何选择,比如需加交流电能表的回路参数如下:
Ijs=72.2A , Iz=125A, 并加三相电流互感器150/5A, 那电能表应选1.5(6) 或者3(6) 还是其它什么?
电能表的标定电流(最大电流)是怎么确定的?
谢谢!
免费打赏
wqylbb
2004年10月25日 20:00:55
2楼
我搞不明白的是:
电能表的标定电流(最大电流)是根据什么来确定的?
帮帮忙吧!
回复
thzyx
2004年10月26日 00:48:49
3楼
电能表是计量电能的。0.5、1、3都是准确等级。
回复
wqylbb
2004年10月29日 11:28:42
4楼
电能表的标定电流(最大电流)是根据什么来确定的?
他们与计算电流是什么关系呢?
有劳各位高手指点指点!
回复
wqylbb
2004年10月29日 15:39:16
5楼
为什么没人告诉呢?
不可能大家都跟我一样不知道?
回复
heyan
2004年10月29日 15:58:57
6楼
电能表应在1.5-6A或3-6A范围内工作,超过了会出现计量不准的问题。
回复
遵义
2004年10月29日 16:17:23
7楼
1.5(6)对应-4,3(6)对应-2;1.5或3A是测量回路计算电流,低压可能接触不多,在高压的继保里面就有相关负荷的计算。
回复
chmdz_118
2004年10月29日 16:24:58
8楼
按国家标准,电能表应该在额定电流的4倍时能正常工作。配置时应该让该电能表工作在最大额定值的2/3时。
回复
yqwxf
2004年10月29日 16:40:26
9楼
兄弟认为,电能表的最大电流应大于等于断路器的整定电流值.两倍表\四倍表的选择请参考《技术措施》P275 6)高层住宅的电度表选择。
回复
wqylbb
2004年10月29日 17:15:46
10楼
举两个例子:
1.需用电流互感器的回路:
假设 :Ijs=72.2A , Iz=125A, 并加三相电流互感器150/5A, 那电能表应选1.5(6) 或者3(6) 均可,只是前者为4倍表,,测量范围更广;后者为2倍表,测量范围窄。也就是说加二次电流为5A的三相电流互感器的回路,其电能表均应选1.5(6) 或者3(6)。
2.不需用电流互感器的回路:
假设:Ijs=18.5A , Iz=25A, 那电能表应选10(40)
假设:Ijs=14.3A , Iz=20A, 那电能表应选5(20)
不知对不对?
请各位不吝赐教,谢谢!
回复
wqylbb
2004年11月01日 09:56:15
11楼
请各位帮我看看,这样个例子中选的电能表对不对嘛!
回复

相关推荐