我正在做地源热泵,地下换热器一般采用PE管DN32作为埋地管,同程式,根据土壤类型,负荷大小,来算。大概30-70w/m2,的指标。不过有详细的计算方法。
回复
3楼
我也是做水地源热泵 QQ 41176803
回复
4楼
谢谢楼主
相信别人是一种乐观的态度
被别人相信只有自己才能体会其中的幸福!
坚决抵制看帖不回的恶劣行径!
mei zuo guo
回复
5楼
二楼的朋友不错啊!
什么时候向你讨教讨教!
回复
6楼
kelong同志作哪个厂家的热泵啊。
回复
7楼
40-60w/每米双u管,我做过成功的工程。
回复
8楼
2楼和8楼那一般用PE和PB管,那种得换热效果好一些呢,具体的计算方法是用地源之星,但是哪里有这个软件阿
回复
9楼
我有啊。
回复
10楼
地源热泵是个好东西 但是不能盲目的使用 需要根据不同的现场条件地质状况 以及实际工程情况具体考虑 如果只是照搬照抄 那样就会把一个好东西做成坏东西 就跟不能照搬照抄国外的先进技术一样必须结合中国的国情才能成功 打个比方说 北京地区 西边地下水质条件好含水层厚 东边含水层薄 所以西边适合打井抽水回灌 东边适合埋管 如果不考虑这些 盲目的使用地源热泵 我想结果是显而易见的
希望各位同行本着负责任的态度 干事情 不要把一个好东西 做坏了
回复
11楼
我是地埋管施工的,但要根据地质情况而定每米的换热量。我的手机:13241725453
回复