保护层问题
ouccash
ouccash Lv.2
2007年08月06日 12:51:45
只看楼主

设计要求:梁的保护层是25mm 我们工程中一层顶是跨度30m预应力梁结构梁的截面尺寸是400*1450 主筋是25mm的三级钢 箍筋和拉筋都是12mm的 梁的钢筋已经绑扎完毕,正在穿预应力保温管我是监理,在钢筋验收的过程中,我发现梁的上排两个角筋外侧的净距离是310mm 根据梁的保护层是250mm 那么角筋的距离应该是350mm现在施工人员是这样解释的:拉筋和箍筋相加是50mm拉筋外侧还有留置10-20mm便于施工

设计要求:梁的保护层是25mm
我们工程中一层顶是跨度30m预应力梁结构
梁的截面尺寸是400*1450 主筋是25mm的三级钢 箍筋和拉筋都是12mm的
梁的钢筋已经绑扎完毕,正在穿预应力保温管
我是监理,在钢筋验收的过程中,我发现梁的上排两个角筋外侧的净距离是310mm
根据梁的保护层是250mm
那么角筋的距离应该是350mm
现在施工人员是这样解释的:
拉筋和箍筋相加是50mm
拉筋外侧还有留置10-20mm便于施工
所以主筋是310mm
如果主筋是350mm 那么将无法施工
请高手请教 施工人员的解释对不对?
免费打赏
dwshehe30
2007年08月06日 13:41:31
2楼
纵向受力钢筋的外表面到截面边缘的垂直距离,称为混凝土保护层厚度.
当环境类别为一类(即在室内环境下),混凝土强度等级为C25到C45时,梁的最小保护层厚度是25mm,此外,纵筋的混凝土保护最小厚度尚不应小于钢筋的公称直径.(注意最小保护层厚度,最小两字)
两个角筋外侧的净距离是最大是350mm .当然也不能太小吧.
以上是我的理解.
至于施工用的310mm,合理不,我没有经验.个人觉得还可以接受.
回复
ouccash
2007年08月06日 15:13:10
3楼
谢谢楼上的回答
不过
我个人认为未必是正确的
如果 我把上面的箍筋和拉筋换成20mm的
那么依据施工人员的解释
那么梁的截面只有390mm
显然不合理
回复