住宅小区室外消火栓需要2股水柱同时到达吗?这个规范上有要求吗?谢谢

住宅小区室外消火栓需要2股水柱同时到达吗?
这个规范上有要求吗?
谢谢
jjplj
2007年08月06日 12:49:41
2楼
室外消火栓不用,一股就行
回复
gpechj02
2007年08月06日 18:07:58
3楼

有依据吗?本人倒觉得要按室外流量确定,如果室外消防流量是45L/S,应该要3股水柱到达,做法跟室内消火栓一样,只不过保护半径应为150米。
回复
jjplj
2007年08月07日 12:33:26
4楼
是一股到达就行,但每栋建筑的室外消火栓个数按水量确定,也就是说,不用到达同一点,但要到同一建筑,可以共用