开利空调的问题
大雪漫天
2007年08月06日 10:36:10
来自于中央空调
只看楼主

最近遇到一个问题,有一台开利550冷吨的中央空调,在运行温度低于10时,蒸发温度会出现温度急剧下降,一会就降到2度左右,出现低温报警;这是在电流不设上限的时候;如果电流设上限,比如从10到20,再到30。。。。。就不会出现此种情况。机器的设定参数没有任何问题,一开始认为缺氟,充了一些,但是还是那样;希望各位大侠能够帮助一下!谢谢!

最近遇到一个问题,有一台开利550冷吨的中央空调,在运行温度低于10时,蒸发温度会出现温度急剧下降,一会就降到2度左右,出现低温报警;这是在电流不设上限的时候;如果电流设上限,比如从10到20,再到30。。。。。就不会出现此种情况。
机器的设定参数没有任何问题,一开始认为缺氟,充了一些,但是还是那样;希望各位大侠能够帮助一下!谢谢!
免费打赏
cassier126
2009年05月06日 14:35:36
2楼
这个问题不好玩啊!浮球节流阀有问题!换一个就好了!这个问题一般发生在加制冷剂方法不正确下(如有拉稀进入系统)
有事大开利空调大学毕业13657439284
回复

相关推荐

APP内打开