【求助】试验箱制冷部分的计算公式?
sak731
sak731 Lv.2
2012年11月27日 15:19:30
来自于制冷技术
只看楼主

打比方低温做到-40度,工作室的容积50升,空载的情况下,需要几个压缩机?多少P的压缩机?这怎么算?最好能有具体的公式!!请教高人!!Q=cm(T2-T1)Q单位J ; C比热,如果是水就是4.2kJ/K*kg ; T2-T1就是降温差值制冷量=Q/4.2/tt是时间,即降温需要多少时间算出来的制冷量单位是大卡(kcal/h),然后再除以0.86就是制冷量(w)如果是风冷,再除以2500,就是匹数

打比方低温做到-40度,工作室的容积50升,空载的情况下,需要几个压缩机?多少P的压缩机?这怎么算?

最好能有具体的公式!!请教高人!!

Q=cm(T2-T1)
Q单位J ; C比热,如果是水就是4.2kJ/K*kg ; T2-T1就是降温差值
制冷量=Q/4.2/t
t是时间,即降温需要多少时间
算出来的制冷量单位是大卡(kcal/h),然后再除以0.86就是制冷量(w)
如果是风冷,再除以2500,就是匹数
如果是水冷,再除以3000,就是匹数

可以用这个来算么?!

急!!!!
bxld12
2012年12月26日 11:53:02
2楼
如果是水冷,再除以3000,就是匹数
回复
bxld12
2012年12月26日 12:00:53
3楼
同问
回复
诺尔制冷
2012年12月26日 17:55:04
4楼
扫描逻辑哦,同样1匹压缩机,蒸发温度不同制冷量也就不同啊。
回复

相关推荐