有关冷却塔集水盘连通管管径?
hjm
hjm Lv.2
2004年10月24日 22:27:50
只看楼主

设计中碰到几台冷却塔分开一小段距离安装,业主不愿意在回水管上增加电动蝶阀控制,没办法只好用连通管连接底部集水盘,可连通管管径却无从下手,担心到时后流量不够,集水盘中的水溢出……,肯请各位赐教!!!

设计中碰到几台冷却塔分开一小段距离安装,业主不愿意在回水管上增加电动蝶阀控制,没办法只好用连通管连接底部集水盘,可连通管管径却无从下手,担心到时后流量不够,集水盘中的水溢出……,肯请各位赐教!!!
免费打赏
疾风乡里963
2004年10月25日 08:44:54
2楼
冷却水塔连通管只需大一号即可,但是要防止水盘溢水,要于运转时调整冷却水塔出水阀,因冷却水塔出水管与水泵距离不同,摩擦损失不同,较近水泵的水塔进水较快,需将水阀关小调整
回复

相关推荐

APP内打开