谈谈制冷剂加多了对系统的影响
ruyilyf
ruyilyf Lv.8
2007年08月05日 09:41:53
只看楼主

制冷剂加多了,差点害死我了,由于充氟压力表坏了,怎么打都在3.5kg低压,应该制冷没问题,说是制冷效果不好,测侧低压,正好表坏了,于是就开始充点制冷剂,怎么充压力表的示数都不变,以为没充进,但感觉明显是充进去了,直到充的跳机了。很危险的。发现充多了,测了电流,妈的,直线上升,直到跳机。于是开始放氟。直到电流正常范围。查了查制冷效果不好的原因,还是蒸发器脏的没法了,清完了,好了。害苦了。差点出大事。都怪一时疏忽大意。

2007年08月06日 08:14:25
2楼
楼主这个是R22加的太多了,而且不是一般的多制冷剂呀
回复
大雪漫天
2007年08月07日 15:47:59
3楼
所以说,我的经验就是压力较低的情况下,不要贸然充氟,而是先检查一下系统有没有漏氟的现象,在检查高低压的压差是不是正常,在检查蒸发器以及对应风机;在冬天我一般不会充氟,(如果低压没有报警的前提下),只有在夏季我才会考虑,各人意见!
回复
compmen
2007年08月07日 20:13:08
4楼
冷媒多了一般会跳高压

原因是液体冷媒占据了冷凝器的冷凝面积 使其冷凝温度升高

2 压缩机回液 在冷凝压力高的情况下 使供液压力上升 而热力阀没有及时调整其平衡压差 导致供液速度加快 供液过多 产生液击现象 严重的话可能会报废压缩机

3蒸发压力上升 冷间降温慢或温度达不到工艺要求

4增加压缩机功率 致使电流增加 耗电

5浪费资源 污染环境

本人提倡如果确定加多了 最好回收冷媒 不要排放 一 可以节省成本 二 不会污染环境

教你个加冷媒的小诀窍 一般直接供液的系统看供液管路上的视液镜没有气泡就可以了 前提是冷凝温度在45度以下
回复
chinacupor
2007年08月11日 02:46:35
5楼

苍狼讲的很好,我跟着凑个热闹哈^_^冷媒加多了以后可能会产生的情况,我一锅炖的卖弄分析一下:

冷媒多了,也就是说单位时间系统内的冷媒流量过大了,超过系统正常允许的值很多。。。其实,我们可以从制冷四大件一一来分析这种状况。。。首先两器就不说了,冷媒多导致超过了设计的换热能力,两器无法满足当前这个系统的换热要求,毫无疑问的会发生换热不良。。。分开来讲,冷凝器方面就会发生冷凝压力高()、冷凝过冷(就是冷凝回液温度低。。),蒸发器嘛就会产生蒸发不良,回气带液,压力偏低,甚至压缩机回气管结霜。。。膨胀阀方面一夫当关万夫莫开所以问题不大。压缩机就有点吃力了,由于单位时间压缩的工质超过设计值,那么毫无疑问负荷会增大,电流增大了。。。
回复