消弧线圈接线问题
sunnydayhzw
2012年11月27日 11:15:35
来自于电站工程
只看楼主

原来方案:变压器组别 Yn,d11。在35kV母线上设接地变接消弧线圈现在方案如图:变压器组别 Yn,yn,d11。三角形绕组做平衡绕组用。容量比:100/100/30。请问现在的消弧线圈该如何接,还需要接地变么。有DX可以帮忙画出一次图来么?[ 本帖最后由 sunnydayhzw 于 2012-11-27 11:34 编辑 ]

原来方案:变压器组别 Yn,d11。在35kV母线上设接地变接消弧线圈
现在方案如图:变压器组别 Yn,yn,d11。三角形绕组做平衡绕组用。容量比:100/100/30。请问现在的消弧线圈该如何接,还需要接地变么。
有DX可以帮忙画出一次图来么?

[ 本帖最后由 sunnydayhzw 于 2012-11-27 11:34 编辑 ]

QQ截图20121127110225.jpg

免费打赏
yaoguizhong213
2012年11月27日 13:45:27
2楼
你的低压侧是10KV吗?
不影响消弧线圈的啊,多个附加绕组,啥都不影响,加不加消弧线圈是系统方式的要求,和你的变压器没有关系。
回复
sunnydayhzw
2012年11月27日 22:24:18
3楼

谢谢回复
我的低压侧是35kV。原来消弧线圈是通过接地变挂在35kV母线上的。
现在变压器改了,消弧线圈是不是从Y绕组的中性点引出呢?
回复
yaoguizhong213
2012年11月28日 09:28:01
4楼
对。消弧线圈是不是从Y绕组的中性点引出