现在我们新建一个小区,整个小区设计为8000KVA的容量,电压等级为10KV,四个配电室,每个配电室两个1000KVA的变配电变压器.但与供电局联系后,说是容量超过3000KVA必须得上35KV的线路,请教一下高手们,小区的容量大小与电压等级有没有明确的规定??如果有请给一下相关的数据,小弟在这里先谢谢了!!!

现在我们新建一个小区,整个小区设计为8000KVA的容量,电压等级为10KV,四个配电室,每个配电室两个1000KVA的变配电变压器.但与供电局联系后,说是容量超过3000KVA必须得上35KV的线路,请教一下高手们,小区的容量大小与电压等级有没有明确的规定??如果有请给一下相关的数据,小弟在这里先谢谢了!!!
免费打赏
lingxuct
2007年08月04日 13:09:22
2楼
这与城市总体规划有关,供电部门有时也会因某一小区的供电问题,按某些规定让国家在电力设施上加入投入,使供电系统更完善。
供电电压等级越高,可靠性也越高,但有时设备费用会高一点。
回复
dancerlee
2007年08月04日 22:07:10
3楼
我以前是做城市规划的,我们做新区规划时已经取消35kV这个等级了,35kV在农村电网里用的比较多
回复
ziliaoshi_1
2007年08月05日 17:45:53
4楼
这个问题不同的地方要求不一样。一般以10000KVA为界的比较多。
回复
xiaosu0105
2007年08月05日 21:22:32
5楼
我们这里如果是这种容量的话就是一个开闭站加上若干个变配电室,而且现在35KV在我们这里已经开始逐渐的淘汰了(北京地区)