电容补偿补偿控制器这样正常吗?
zhi_feiji
zhi_feiji Lv.2
2007年08月03日 22:00:54
只看楼主

电容补偿柜放在自动位置10路全部工作,可是放在手动时,无论是选择1或选择任意位置,补偿控制器10个信号灯全亮,正常吗?请各位指点.

电容补偿柜放在自动位置10路全部工作,可是放在手动时,无论是选择1或选择任意位置,补偿控制器10个信号灯全亮,正常吗?请各位指点.
fwb9123456
2007年08月03日 22:20:32
2楼
二次线路接错或图纸设计错误.
回复
cz13306196492
2007年08月04日 09:10:45
3楼
当然不正常了啊!
补偿控制器坏了吧
回复
yankemin
2007年08月04日 09:23:30
4楼
肯定不正常~把二次线和你的接线图片传上来讨论下吧~
回复
wxdchgs
2007年08月04日 09:46:23
5楼

不正常。
回复
shaihua
2007年08月04日 10:07:46
6楼
不正常~把二次线和你的接线图片传上来讨论下吧~
回复
mshsjy
2007年08月04日 11:05:32
7楼
不会吧,还有这种问题,一定是出问题了,传图纸上来商量一下
回复
zhi_feiji
2007年08月04日 11:36:17
8楼
先谢谢大家了.
原来是好的,没人动过.没有图纸,我判断是补偿控制器坏了,可是负责的电工不承认,我也就不管了.
和大家讨论一下很有收益.参考一个图纸就可以修好的,不是啥难题.
回复
tj305563446
2008年08月05日 20:32:47
9楼
灯亮要看一下电容柜的二次接线图,每个电容柜厂商的都不同。
回复

相关推荐

APP内打开