主电路:用一个断路器和交流接触器来控制一个15kw的三相交流电机(电机用来拉动皮带) 问:应使用多大的断路器,多大的交流接触器? (可以 15000/380/1.732/3 这样来计算交流接触器的大小吗,计算式中需要有3这个除数吗? )控制电路:保险丝,带自锁的单向起,停电路(自锁电路有常开开关和常闭开关) 问:保险丝选多大型号的,两个开关选多大型号的?个人意见:保险丝的电流选择是只有交流接触器的线圈电流吗?

主电路:用一个断路器和交流接触器来控制一个15kw的三相交流电机(电机用来拉动皮带)
问:应使用多大的断路器,多大的交流接触器?
(可以 15000/380/1.732/3 这样来计算交流接触器的大小吗,计算式中需要有3这个除数吗? )
控制电路:保险丝,带自锁的单向起,停电路(自锁电路有常开开关和常闭开关)
问:保险丝选多大型号的,两个开关选多大型号的?

个人意见:保险丝的电流选择是只有交流接触器的线圈电流吗?
根据什么来选择本电路的交流接触器?
断路器的大小计算要把电机的电流,控制回路的电流加起来就可以吗,?

请不吝赐教

免费打赏
weiqixing
2007年08月03日 21:02:59
2楼
50A空开,30A的交流接触器,控制回路的保险选用2A就行了。
回复
lingxuct
2007年08月03日 21:49:11
3楼
第一天当电工,接触器倒看到了,也知道可以控制电动机,还知道自锁,进步很快。
电路图你看的那本书上有,元件大小上面朋友已经告诉你了,建议加上热继电器,祝你成功!
回复
nie521han
2007年08月04日 13:34:44
4楼
麻烦朋友解释一下 50A空开是怎么计算的?
30A的接触器是怎么计算的?
保险是根据什么计算的? 再谢,同时谢谢朋友的鼓励
回复
nie521han
2007年08月07日 11:52:08
5楼
自己也乖点,自己顶一下,希望有知道的朋友耐点心 解答一下
回复
xienxuelanghu
2007年08月07日 13:58:59
6楼
????
回复
hyderfas
2007年08月07日 14:23:56
7楼
一次电流I=15/0.38/1.732/COSφ,COSφ对于皮带时电机在0.7-0.85之间,因为你没提供,暂按0.8计算,得I=28.5A,通常就按30A选择电器元件。所以,断路器可以选用壳体电流100A,整定电流32或40A,接触器、热继电器选用35A或40A的的。二次回路的电流主要是接触器线圈电流、指示灯电流,一般很小,选用6A、4A、2A的熔断器均可。
回复
人称老宋愧难当
2007年08月07日 16:33:44
8楼
7楼的好像没计算启动电流,考虑启动电流,估计断路器要选择大一些,接触器相应也要大些吧,具体多少我还不会算
回复
hyderfas
2007年08月07日 16:55:52
9楼
断路器、接触器、热继电器、互感器等只能按负荷电流选择,不能按启动电流选择。这些设备均由瞬间过负荷能力。
回复
nie521han
2007年08月07日 18:53:02
10楼
谢谢朋友的热心回复!
那二次回路的电流从哪里能找到选择的依据,小也不能很盲目吧,万一烧了呢/
是不是接触器线圈电流在解除其上能找得到?
请帮助
回复
lingxuct
2007年08月07日 20:57:04
11楼
二次负载只有接触器线圈,电流可以从接触器说明书的有关参数中计算得出,但肯定小于2A。
回复