冲击电流的算法
liujunren729
2004年10月22日 16:04:56
只看楼主

10KV配电柜中 经常碰到冲击电流,,但冲击电流和额定电流的关系是怎么个 比例,还是和因电动机关系,那么计算公式是 怎样的 ?这样我们选用断路器的 开断电流就方便了 !请指教

10KV配电柜中 经常碰到冲击电流,,但冲击电流和额定电流的关系是怎么个 比例,还是和因电动机关系,那么计算公式是 怎样的 ?这样我们选用断路器的 开断电流就方便了 !请指教
免费打赏
nlb
2004年10月22日 18:44:49
2楼
冲击电流的全称叫短路全电流最大瞬时值,用符号表示为ich.
它的大小主要由电网决定,在远离发电机的10 kv系统,冲击电流一般取2.55倍的短路电流周期分量有效值.
回复
大鼻山
2004年10月22日 19:04:24
3楼
冲击电流多用来校验电气设备的动稳定,而三相短路容量用以检验断路器的遮断能力
回复
liujunren729
2004年10月26日 08:38:02
4楼
谢谢!但韩国有一个公式I=(1.8~2.5)*100P/(1.732*U*Ud)
P电动机功率,Ud为阻抗系数为7,U为电压
回复
liujunren729
2004年10月26日 08:41:13
5楼
说不清对不对,可能也是误解,应该有一个计算公式才对,我们采取用冲击电流的大小,选用开断电流的大小!请指教!
回复
大鼻山
2004年10月26日 10:00:05
6楼

你说的似乎是电动机的全启动电流,它考虑了非周期分量的影响。

此公式有点偏大吧,全启动电流几乎是额定电流的20~30倍!
回复
liujunren729
2004年10月26日 10:05:56
7楼
是啊,所以说是开断电流的依据,一般是3150A的开断在31.5KA和40,有时630A的开断也在25KA以上,要保证在此电流之下,完全能分断啊!
回复
liujunren729
2004年10月26日 10:05:56
8楼
是啊,所以说是开断电流的依据,一般是3150A的开断在31.5KA和40,有时630A的开断也在25KA以上,要保证在此电流之下,完全能分断啊!
回复
大鼻山
2004年10月26日 11:32:45
9楼

既然是电动机全启动电流,又称“尖峰电流”,可你为什么在楼顶又说是“冲击电流”呢?呵呵。冲击电流是电力系统里的另一个专有名词,表达了不同的含义,跟电动机折断能力关联不大。

你引用的那个公式跟国产公式不同,偏大。国产公式中,若用断路器做为电动机的短路保护,则其瞬动电流整定为1.2*2*电动机的启动电流;若电动机启动倍数取7倍,则断路器瞬动整定值大致为大于1.2*2*7=16.8倍的电动机额定电流。
回复
liujunren729
2004年10月27日 16:11:23
10楼
我计算了一下和您的数值查不多,为14.8-20.6的区间,感谢您的指导!
回复
大鼻山
2004年10月27日 22:49:14
11楼
断路器除躲过电动机的尖峰电流外,其遮断容量要大于该电动机的末端短路电流;如此才可以保护电动机及其线路
回复