空调预算问题,关于帆布软接?
chinarenwd
chinarenwd Lv.2
2007年08月03日 09:37:37
只看楼主

空调中的帆布软接是怎么回事,怎么计算

空调中的帆布软接是怎么回事,怎么计算
免费打赏
dongfangweian
2007年08月03日 13:38:13
2楼
帆布软接用来连接设备与风管或风管与风口
我遇到的都是估算的
跟管道一样的算面积
回复
chinarenwd
2007年08月03日 14:24:34
3楼
我不懂,可以具体说吗
回复
大雪漫天
2007年08月07日 15:03:51
4楼
哪里不懂?
软连接俗称三防布,就是防水、火、腐蚀。目的大部分是用来减震的。
它的面积就和风道的面积查不多。长度不能太长,一般300mm-500mm左右,
规范上有的
回复
wanmeipingguo
2007年10月12日 17:00:15
5楼
在做通风预算时,通风管件是折算在风管里的,不需要另行计算,而通风部件就不一样咯,是需要另外统计的
通风管件有弯头、三通、四通、变径管、导流片、法兰、天圆地方和帆布软接等
通风部件有风口、调节阀、风帽及罩类
分清楚咯管件和部件,通风预算就容易咯。
回复
wanmeipingguo
2007年10月12日 17:03:23
6楼
在空调中用到的是一种帆布接管,这个是要套用定额的,一般的单位为平方米。
这个也是容易混淆的一部分,望楼主注意。
回复
t513721
2008年03月28日 23:09:44
7楼
按规范 帆布连接风口的长度是150mm-300mm 不能太长
预算是按面积计算 当然是长度是按300mm计算了 这样钱多点 帆布做成和风口相同的规格 一般比风口大10-20mm 这样容易连接
回复
liuwenj0701
2008年03月29日 15:00:37
8楼
大部分都是估算的,不需要很准确的数据
回复

相关推荐

APP内打开