3.6kV 300kW电动机设计院将速断整定为50A-0.1s合理吗?请教一下定值如何计算,现在是老出现跳闸,用户老找我们麻烦。

3.6kV 300kW电动机设计院将速断整定为50A-0.1s合理吗?请教一下定值如何计算,现在是老出现跳闸,用户老找我们麻烦。
免费打赏
liujiefeng
2007年08月03日 13:29:39
2楼
问题我没有说清楚,3.6是线电压,CT变比是100/5,定值50A是二次值。高压柜是我们公司的。
还没到现场去确认,客户说是速断跳,我是想先了解定值是否有问题,是如何计算的?
先谢谢楼上的朋友。
回复
liujiefeng
2007年08月03日 14:57:33
3楼
非常感谢楼上的详细解答,能否解释一下“非周期分量”?还有就是取“电动机起动电流的2倍左右”的根据。
回复
liujiefeng
2007年08月03日 16:42:56
4楼
非常感谢!设计院说他们计算错了,明天安排了公司其他同事去看看。
回复
lingxuct
2007年08月04日 15:00:38
5楼
速断定值(二次)50A,CT100/5,一次动作电流为1KA!
电机额定电流不大于60A,最大起动电流也不超过420A!
“老出现跳闸”是不是速断动作?
1、检查保护跳闸是哪个逻辑单元
2、检查保护器对电流的采样和逻辑设置
3、检查电机电缆
回复
在路上2000
2007年08月04日 15:59:10
6楼
感觉楼上winwun和lingxuct分析都有道理。不过我建议先采用lingxuct的方法,先检查硬件部分。定值应该能满足要求,至于延时0.1秒,其实也没什么问题,现在很多限时速断就是这样。其实速断和过流的真正区别不是延时,而是程序判断方式的区别。
回复
qbw4607
2007年08月04日 21:15:19
7楼
也说两句
电动机的保护整定,要根据具体情况调整数值。一般国产电机按照公式计算可以满足启动要求,但对于进口电机则不然。例如本人曾遇到一台6KV245KW日本电机,额定电流28A,CT变比75/5,开始按照公式计算,定值取26A,电机无法启动。后来将定值放大为35A才解决问题。
本人以为,只要保护的灵敏度满足要求,不必局限公式,可以放大定值,以电机能够正常启动运行为准。
楼主所谈的肯定也是进口电机了?
另,延时0.1秒对于躲过非周期分量有利。
回复
liujiefeng
2007年08月07日 10:53:17
8楼
就是日本电机,客户反馈信息有误,是上一级出线柜整定有问题。
电机起动时电流约300A。
非常感谢winwu、lingxuct、qbw4607的回复!