请教!电机启动问题
cyz_9522
cyz_9522 Lv.2
2007年08月02日 20:33:07
来自于电站工程
只看楼主

水泵\风机启动的时候,进口门,出口门应该在什么开度,电机不过流..

水泵\风机启动的时候,进口门,出口门应该在什么开度,电机不过流..
免费打赏
lingxuct
2007年08月02日 20:58:40
2楼
这不是电机起动问题,是设备操作问题,具体如何操作,请看“风机操作规程”和“水泵操作规程”。
回复
daoxiaoxiao
2007年08月03日 11:48:57
3楼
如果采用的是变频启动 ,风门可以关闭启动
如果采用其他启动方式 ,则在启动的时候将风门关闭,启动完毕后风门再打开
水泵好像不牵扯这个问题。。
回复
sctvcdx
2009年08月19日 16:43:51
4楼
如果采用的是变频启动 ,风门可以关闭启动
如果采用其他启动方式 ,则在启动的时候将风门关闭,启动完毕后风门再打开
水泵好像不牵扯这个问题。。
水泵和风机都属于变负载转矩,所以它们的工作特性相同。启动过程也一样!
回复

相关推荐

APP内打开