我现在遇到一个工程,采暖形式为地暖,楼梯间有管道井,立管至分水器之间的支管采用PPR管,买入地暖垫层,采用PPR管合适吗,是否应该为PB管?

我现在遇到一个工程,采暖形式为地暖,楼梯间有管道井,立管至分水器之间的支管采用PPR管,买入地暖垫层,采用PPR管合适吗,是否应该为PB管?
免费打赏
blear
2004年10月22日 14:51:54
2楼
PPR管可以选用,价格便宜,可以热容,能满足采暖所需要的性能条件。如果不考虑成本你也可以选用PEX管。
回复
sunmei7
2004年10月22日 15:31:16
3楼
配件是铜件
回复
zslaini
2004年10月26日 23:46:51
4楼
我们所开发的几个小区(韩国队伍施工)和你所说是一种情况,通过实践证明,立管到分水器之间非常适合PP-R管。但我提醒你,注意主支管之比。韩国技术发展近70年历史,有些是可以学习的。一般情况下暖分水器前PP-R为DN40,相对应PEX-A为DN20(主支管之比)。经验略谈,对与否请各位多提宝贵意见!大家互相学习,交流!
回复
laowei198125
2004年10月30日 10:16:08
5楼
坚决用PEX,PP-R我个人觉得不好,我们曾经见过施工九栋楼冬季管材开列的情况,PB太贵,PEX效果很好
回复
xlb951
2004年10月30日 12:14:13
6楼
PP-R我个人也觉得不好,因为在施工中稍有差错,就可能导致渗漏。
回复
wangyizhangtao
2004年10月30日 12:43:53
7楼
同意blear的意见
回复
tsz6329166
2004年10月30日 18:28:25
8楼
用PE-XA管好,效果好,性能稳定,寿命可与楼房同岁呐。PP-R管不好盘管,造价固然低些,性能和稳定性就不如前者了,况且管道都是埋在地下,维修就特难了,采用PE-XA每平米造价不过40元。我们开发的60万平米的国家2A级康居示范工程已经决定采用此种采暖方式。
回复
zslaini
2004年10月30日 22:06:46
9楼
mage780705 说:“楼梯间有管道井,立管至分水器之间的主管采用PPR管”。如果暖分水器箱在卫生间,那么可以用PP-R管没问题,因为在分水器之前的主管在卫生间暗覆是可以得。laowei198125说:“坚决用PEX,PP-R我个人觉得不好,我们曾经见过施工九栋楼冬季管材开列的情况,PB太贵,PEX效果很好”朋友,我认为PP--R管开列的主要原因是施工时的工艺问题,是否达到温度,达到热融的时间。当然分水器后应该用PEX-A管材。优点是:1.耐高温,耐压力2.无接头3.环保。
回复
tongkuanrang
2004年11月01日 21:29:35
10楼
地暖给水管一般要求中间不允许接头,PP-R管为直管必须接头,pEX管为盘管,最好用PEX.
回复
lwjlwj
2004年11月02日 21:05:21
11楼
各位,明设管尽量用钢管(如管道井里的立管),暗敷尽量采用无接头塑料管,PP-R管采用热融连接,也属有接头塑料管.因此pEX管效果好些,不过应该注意的是pEX管是有分级的,同是pEX管质量也有好坏之分,主要看原材料与生产工艺,尽量购买规模大些厂家的.