dw15-630开关能不能强送电??
ly1980623
Lv.3
2012年11月25日 21:16:25
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
以前使用DW10系列开关绑上失压线圈强行送电,,现在都是DW15系列的还能不能绑住线圈强送电???强行按下脱扣半轴合闸后一松手就跳闸是怎么回事???(已排除线路短路原因)
以前使用DW10系列开关绑上失压线圈强行送电,,现在都是DW15系列的还能不能绑住线圈强送电???
强行按下脱扣半轴合闸后一松手就跳闸是怎么回事???(已排除线路短路原因)
免费打赏
lingxuct
2012年11月26日 09:25:52
2楼
检查失压脱扣机构,让其正常工作,按操作规程要求,不能所渭的“强行”操作。
回复
tmzxzmt
2012年11月26日 14:31:33
3楼
绝对不行 按规范和要求操作才能送电
回复
lsl4000
2012年11月27日 09:12:20
4楼
按要求是不能强行绑住失压脱扣送电的,但可以改造二次线路,使系统电压恢复后,自动合闸送电。
回复
wysh
2012年11月27日 22:37:25
5楼
强行按下脱扣半轴合闸后一松手就跳闸,这问题多半是欠压烧了
回复
香烟袅袅
2013年02月02日 10:34:58
6楼
.断路器失压回路有问题。有可能失压线圈烧了
回复
yb383933682
2013年02月03日 20:11:21
7楼
说明你此台DW开关的二次线路上有问题,最好检查出来处理后,才送,要不是失去了这个开关的意义
回复
yb383933682
2013年02月03日 20:11:42
8楼
万能式断路器变的不万能了呢