请教大家一个问题,大家在做消防时,新风机,排风机和送风机类的非消防用风机的70度阀,是否还要接消防联动呢?我指的是风机的直启线。我的组长的意见是还是要接直启线,为了更保险。但我个人认为已经消防切电了,火灾时就直接断电了,应该就不必做了。不知道大家都是怎么处理的啊?如果有哪条规范或者图集有明确说明就更好了。谢谢大家了。