求助:负荷计算的问题
ren_f
ren_f Lv.2
2007年08月02日 09:44:06
只看楼主

今天看了《住宅小区建筑电气设计与施工》(03D603)第30页,单相住宅户内配电箱系统图中1、Pe=8kw,Kx=0.8,Pjs=6.4kw,Ijs=29.09A,COS@=0.8.2、Pe=6kw,Kx=0.8,Pjs=4.8kw,Ijs=21.8A,COS@=0.8.这两个配电箱的计算电流是怎么算的呢?那位高手赐教,不是Ijs=PeXkx/0.22XCOS@,么?

今天看了《住宅小区建筑电气设计与施工》(03D603)第30页,单相住宅户内配电箱系统图中1、Pe=8kw,Kx=0.8,Pjs=6.4kw,Ijs=29.09A,COS@=0.8.2、Pe=6kw,Kx=0.8,Pjs=4.8kw,Ijs=21.8A,COS@=0.8.
这两个配电箱的计算电流是怎么算的呢?那位高手赐教,不是Ijs=PeXkx/0.22XCOS@,么?
免费打赏
dancerlee
2007年08月02日 11:24:12
2楼


你说的计算公式是对的
回复
ren_f
2007年08月02日 12:06:19
3楼
但算出来不是那个数呀
回复
dreamshenzhen
2007年08月02日 15:06:50
4楼
单相供电:Pe=8kw,Kx=0.8,Pjs=6.4kw,COS@=1 Ijs=29.09A,图集应当有错误!!!
回复
gdx8785
2007年08月02日 15:21:23
5楼


呵呵,把功率因数给贪污了
回复
huixin131cn
2008年04月16日 15:07:55
7楼
嘿嘿!~ 菜鸟 !~
不知你们在说什么!~~

想学一下怎么看配电图!~~ 这样也难啊!~~~
回复
frp520
2009年09月30日 09:12:43
8楼
天正电气有计算公式
输入后自动计算
回复
hhsscc
2009年10月12日 14:44:06
9楼

住户配电箱的Kx=1,即每户按8kw,计算负荷就是8KW.