板式楼梯的挠度问题
2014nh
2014nh Lv.12
2012年11月25日 15:29:41
只看楼主

板式楼梯配筋计算,经常会遇到配筋很好满足,但算挠度时钢筋加到很大都过不去,这个让人头疼的挠度该怎么处理呀!

板式楼梯配筋计算,经常会遇到配筋很好满足,但算挠度时钢筋加到很大都过不去,这个让人头疼的挠度该怎么处理呀!
免费打赏
cadxzhou
2012年11月26日 08:14:46
2楼
板式楼梯一般跨度都不大,可能是你算错了;如果跨度太大,宜采用梁式楼梯。
回复
无间道
2012年11月26日 08:16:07
3楼
对于楼梯这样的结构构件恒荷载是相对比较大的,所以变形和裂缝就可能要大一些。这是很正常的问题。
回复
wintown76
2012年11月26日 12:06:28
4楼
一般控制1/25左右就没问题
注意挠度系数取值,由于梯步级对控制挠度有好处,挠度系数宜取低值
回复
jszxwsw
2016年12月01日 14:41:02
5楼
现有楼梯计算软件全是垃圾,计算时未考虑相连板块刚度和支撑梁抗扭刚度影响,导致梯板又厚又蠢,挠度验算不易通过
回复
chinalxb
2017年06月27日 08:40:15
6楼
讨论的很好,学习了。
回复
niwenjie1992
2017年06月27日 08:44:45
7楼
小手一挥;金币拿走!!!!
回复