以前遇到的电控柜上控制电机的指示灯红色为运行指示,绿色为停止指示,绿按钮启动,红按钮停止;但最近见有的指示灯为绿色运行,红色停止,到底那种做法对?带指示灯的按钮又是红绿对应的。这一方面有规范吗?在哪个规范中有?不才,让大家见笑了。
以前遇到的电控柜上控制电机的指示灯红色为运行指示,绿色为停止指示,绿按钮启动,红按钮停止;但最近见有的指示灯为绿色运行,红色停止,到底那种做法对?带指示灯的按钮又是红绿对应的。这一方面有规范吗?在哪个规范中有?不才,让大家见笑了。
12楼
低压柜上绿色为运行指示,红色为停止指示;高压柜上红色为运行指示,绿色为停止指示。
在《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB2682-1981规定的是低压柜的按钮和指示灯的颜色。 。
在DL/T5136-2001 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》的第37页的7.1.3条中规定的是高压柜指示灯的颜色。请楼主查看!!!!
回复
13楼
国家有规范
回复
14楼
应该奖励你
回复
15楼
在我们这里红灯表示运行,绿扭起动;绿灯表示停止,红扭表示停止,并且是交叉对应的,即第一排红灯,绿灯;第二排 红扭 绿扭。
回复
16楼
以前机械部颁的老规范中规定指示灯运行绿,停止红,与电力部的规定相反,现在均按IEC标准.但有些用户不习惯,要预先谈好.
回复
17楼
好的,谢谢!
回复
18楼
说的好,以前一直是这麽用的。
回复