剪力墙约束边缘构件暗柱配筋问题?
takart
takart Lv.6
2007年08月01日 18:26:15
只看楼主

混凝土结构设计规范第11.7.15-2:一、二级抗震等级剪力墙约束边缘构件的纵向钢筋的截面面积,对暗柱,分别不应小于约束边缘构件沿墙肢长度lc和墙厚bw乘积的1.2%、1.0%;对端柱、翼墙和转角墙分别不应小于图11.7.15中阴影部分面积的1.2%、1.0%;高层建筑混凝土结构技术规程7.2.16.2:约束边缘构件纵向钢筋的配筋范围不应小于图7.2.16中阴影面积,其纵向钢筋最小截面面积,一、二级抗震设计时分别不应小于图中阴影面积的1.2%和1.0%并分别不应小于6φ16和6φ14。

混凝土结构设计规范第11.7.15-2:一、二级抗震等级剪力墙约束边缘构件的纵向钢筋的截面面积,对暗柱,分别不应小于约束边缘构件沿墙肢长度lc和墙厚bw乘积的1.2%、1.0%;对端柱、翼墙和转角墙分别不应小于图11.7.15中阴影部分面积的1.2%、1.0%;
高层建筑混凝土结构技术规程7.2.16.2:约束边缘构件纵向钢筋的配筋范围不应小于图7.2.16中阴影面积,其纵向钢筋最小截面面积,一、二级抗震设计时分别不应小于图中阴影面积的1.2%和1.0%并分别不应小于6φ16和6φ14。
其中对暗柱的截面最少配筋是不同的,混凝土结构设计规范是墙肢长度lc和墙厚bw乘积.而抗震规范和高规是阴影面积。
请问做设计时以那个为准
yangch115
2007年08月02日 00:22:30
2楼
高规属于行业标准,混规属于国家标准,出现矛盾时,以行业标准为主!
回复
zhangkun111
2007年08月02日 10:25:18
3楼
同意楼上的说法,砼规包括多层中的墙构件,所以要求低,不矛盾。看你的所设计的工程分类。。。你如果是高层你就依据高规:
回复
chinaren2005
2007年08月06日 17:14:50
4楼
对此问题以前还真没注意过,不过我认为如果行规严于混规,采用行规无所疑义,但是当行规低于国家规范的时候,我认为是不是应该才用国家标准才合理呢,
回复
michaelshc
2008年02月20日 22:24:49
5楼
你如果是高层你就依据高规 一般用了剪力墙的都是高层 自然以高规为准
回复
satyrljj
2008年02月21日 15:05:12
6楼
你那个是啥规范啊?混凝土结构设计规范中明明是:对暗柱、端柱、翼墙和转角柱分别不应小于阴影部分面积的1.2%、1.0%!高规中也是这样的,两者没用矛盾!
回复
xutssd
2009年07月28日 16:49:07
7楼
依高规为准。混凝土规范为辅