冰蓄冷设备怎么选型啊
fengge1008
fengge1008 Lv.2
2007年08月01日 16:43:34
只看楼主

冰蓄冷设备怎么选型啊

冰蓄冷设备怎么选型啊
免费打赏
qm185
2007年08月02日 09:29:57
2楼
选型和具体的项目有关系的,一般来说会采用部分蓄冰策略,

蓄冰量可估算为设计日峰值负荷的3倍

采用全蓄冰的策略的话,蓄冰量就是设计日负荷!
回复
fengge1008
2007年08月02日 12:37:50
3楼
谢谢啊,有时间想和您交流一下
回复
fengge1008
2007年08月02日 12:39:44
4楼
选型和具体的项目有关系的,一般来说会采用部分蓄冰策略,

蓄冰量可估算为设计日峰值负荷的3倍

采用全蓄冰的策略的话,蓄冰量就是设计日负荷!
以上说的有点问题吧?
回复
gzbaron
2007年08月26日 09:54:24
5楼
发个方案给你参考,可以按比例选型! 一般蓄冰量选全日白天高峰总负荷20-30%比较经济!
回复
fengge1008
2007年08月29日 14:18:49
6楼
有没有相关的计算公式呢
回复
gzbaron
2007年09月20日 21:17:26
7楼
还要公式啊? 根据设计日尖峰负荷,考量电价政策,如果是8小时高峰用电,一般按照尖峰时段总负荷选择作为蓄冷量,因为低谷电蓄的冰在尖峰段融化才经济,蓄冷量一般建议为尖峰段总冷负荷的70%左右比较合适,这样一般季节都能完全融完,把蓄冷量选定,就根据蓄冷量/主机台数/低谷时间一般为8小时/0.66就等于主机的在常规工况的制冷量,因为主机在蓄冰工况的制冷量一般为常规工况的66%左右,然后查主机样本,选一款比较接近的型号,再根据这个型号的冷冻水、冷却水流量选泵,根据蓄冷量选蓄冰设备,做出24小时逐时负荷分配图,注意融冰要尽量在高峰段,平段主机应尽量处于满载,之后按照最大负荷选择板换(如果碰到宾馆就选台基载,板换的换热量要去掉基载的制冷量),一般冷侧的得温差为10.5/3.5,之后再计算乙二醇容量,选择系统流程,一般建议采用主机上游串联流程,因为蓄冰量实际只占总供冷量的30%以下,把主机放在上游可以充分发挥主机的效率,另外串联系统主管流量是定流量,比较容易实现温度控制,也可以选择并联,更可以选择串并联系统,不过搞的太复杂了也不好。
有需要欢迎联系:gzbaron@163.com
回复
lious321
2008年03月03日 12:23:12
8楼
学习
回复
vagrant168
2008年05月31日 08:52:19
10楼
ding
回复
cwc882003
2009年05月15日 11:02:37
11楼
不错不错,感谢!:victory:
回复
haoshumin
2009年08月31日 16:44:12
12楼
谢谢,这段时间一直在学习冰蓄冷,好多东西搞不太明白
回复

相关推荐