求助:从原有的采暖系统中接管要考虑什么
shallytf4433
2007年08月01日 14:08:47
来自于采暖供热
只看楼主

请问如果我要从原有的采暖系统里接一个新的系统,要考虑什么啊

请问如果我要从原有的采暖系统里接一个新的系统,要考虑什么啊
免费打赏
rrx9401
2007年08月01日 15:50:16
2楼
楼主,你说的不是很清楚.
你的意思是从原有的室外管网采暖系统中接管
还是在一个单独的建筑物室内系统中呢
回复
shallytf4433
2007年08月01日 16:01:17
3楼
从原有的室内系统接,不是从室外管网
回复
jiangshuang1981
2007年08月01日 21:14:10
4楼
主要是压力,不过一般情况室外管网提供的压力足够,往往会有一些剩余压头在入户地方被阀门消耗掉。另外是干管的管径,很可能需要增大。
回复
rrx9401
2007年08月02日 08:13:06
5楼
压力一般情况下是没有问题,关键是管径的调整,还要重新计算.
回复
chinalnkydlzc
2007年08月02日 08:57:46
6楼
最好不样做!要接的活,也要靠近引入口。改动可能小一点!
回复
shallytf4433
2007年08月02日 08:58:19
7楼
是要重新计算一下干管管径够不够大吗
回复
geminixu
2007年08月02日 10:31:03
8楼
系统的水力平衡。
分析一下现有系统,使新增系统对老系统的影响最小。最好是使用现有系统的资用压力,注意一下供回水接入点的位置,实际工程中,有很多系统接的和麻花似的。还有校核一下干管的管径。新增系统比较大的话,建议使用新增热力入口。
回复
roamer
2007年08月02日 16:55:33
9楼
同意10楼,看你要接多大热负荷了,如果比较大最好从热力入口另拉,因为一般室内系统都是计算好的,
不太可能事先考虑大裕量(除非事先知道以后会增加供暖负荷),一定要考虑接入点供回水管径是否够用!
还有,考虑坡度排气泄水等问题。
回复