请教高手:母线穿越功率与线路穿越功率有区别吗?谢谢。
请教高手:母线穿越功率与线路穿越功率有区别吗?谢谢。
2楼
个人认为没有区别,母线,线路不都是导体吗。
系统来的功率,不是用电负荷功率,穿越一下呗。。。
回复
3楼
穿越功率:就是古装剧中现代的东西出现在古代的机率。
母线,一般是在变电站和配电房;线路,户外很多见。因此,线路的穿越成功率明显要比母线的高得多。
回复
4楼
二条以上进线,电能从一条(或二条)进来,经过母线又向另一条(或二条)输送出去,经过母线部分叫“母线穿越”,经过线路(某一条)是“线路穿越”。
这样,在母线上的穿越(量)可能大于线路上的穿越(量),因为可能线路是一进二出,或二进一出(就三条进线或以上)。
如果只有二条进线,那么,母线上的穿(量)就是线路上的穿越(量)。
上下配电(正常的功率流向)不能叫穿越,所渭“穿越”,就是“潮流”!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-11-26 14:07 编辑 ]
回复
5楼
谢谢楼上详细的解答,现在终于搞清楚了。非常感谢。
回复
6楼
回复
7楼
向区管学习,解释得好!!!
回复
8楼
刚好看到这个知识点,弄懂了~~~~谢谢
回复
9楼
向区管学习
回复
10楼
学习了,讲的很好
回复
11楼
ccc___ 发表于 2012-11-26 13:37 二条以上进线,电能从一条(或二条)进来,经过母线又向另一条(或二条)输送出去,经过母线部分叫“母线穿 …不错
回复