6kv配电回路开关必须和进线开关有级联保护吗?
zjm513
zjm513 Lv.2
2007年08月01日 13:11:00
只看楼主

有些6kv微机综合保护装置厂家的产品没有级联保护怎么办?

有些6kv微机综合保护装置厂家的产品没有级联保护怎么办?
免费打赏
邓永富
2007年11月02日 10:08:23
2楼
要么增加供电的不可靠性设备(保护将失去动作的选择性),要么失去保护的速动性(牺牲配电装置).如果一定要设置级联,只有通过中间继电器实现(快速).