请问,照明回路是预埋在混凝土板内的,要通过桥架进强电井。问题1:预埋的接线盒和桥架间采用什么样的金属软管?需要怎么样做跨接?问题2:末端接线盒和吊顶上的灯具需要采用什么样的金属软管?需要怎么样做跨接?是不是有个规定说普通金属软管只能用在管路末端?管路中间只能用普利卡管?还有什么阻燃波纹管什么的问题3:问题1和2如果是消防烟感回路呢?请大侠们指教啊,不胜感激
请问,照明回路是预埋在混凝土板内的,要通过桥架进强电井。
问题1:预埋的接线盒和桥架间采用什么样的金属软管?需要怎么样做跨接?
问题2:末端接线盒和吊顶上的灯具需要采用什么样的金属软管?需要怎么样做跨接?
是不是有个规定说普通金属软管只能用在管路末端?管路中间只能用普利卡管?还有什么阻燃波纹管什么的
问题3:问题1和2如果是消防烟感回路呢?
请大侠们指教啊,不胜感激
12楼
柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m.
回复
13楼
问题3,用忖塑金属软管就可以,但是长度不能超过1.2米。
回复
14楼
1、预埋的接线盒和桥架连接建议你采用普利卡管连接、采用专用接地配件接地
是不是不能用普通金属软管?
还有就是如果楼板上预留的接线盒和吊顶上的灯具距离是3米怎么办?用金属软管的话加吊筋固定一下可以吗?
回复
15楼
路过学习这真搞不懂顶帖
回复
16楼
没仔细研究过,就是随便用的金属软管
回复
17楼
好好查查规范
回复
18楼
回复
19楼
金属软管不允许做为系统接地线使用,可以单独加设接地线
回复
20楼
我一直记的是1.5m,晕,马上改正。
回复
21楼
学习中··············
回复