消防喷淋管上的泄压阀如何计算
hengny
hengny Lv.10
2007年08月01日 10:13:14
只看楼主

请问:消防喷淋水泵出水干管上需要设置泄压阀,这个泄压阀是如何计算选用的呢?比如DN150的干管,压力0.7MPa,流量30L/s,那么选多大的管径的泄压阀合适呢?是根据什么原则来选用呢?

请问:消防喷淋水泵出水干管上需要设置泄压阀,这个泄压阀是如何计算选用的呢?比如DN150的干管,压力0.7MPa,流量30L/s,那么选多大的管径的泄压阀合适呢?是根据什么原则来选用呢?
免费打赏
roverpump
2007年08月01日 10:45:38
2楼
NFPA是根据消防泵的流量来选择泄压阀.
回复
jianyh
2007年08月01日 11:21:44
3楼
学习中,,,
回复
dabingonline@co163
2007年08月02日 15:55:32
4楼
根据你选的水泵,考虑一下火灾初期管网内可能达到的最大压力,确定泄压阀开启的压力。

至于阀的具体型号,我建议你参考一下生产厂家的样本。
回复
ljf371935025
2007年09月10日 22:46:18
5楼
泵的第一出口压力
回复