请教速断与过流的配合问题!
八0后的幸福
2012年11月23日 20:37:44
来自于继电保护
只看楼主

请教大虾们,速断与过流的阶梯时间配合! 速断的保护范围大呢?还是过流?为什么? 谢谢!

请教大虾们,速断与过流的阶梯时间配合!
速断的保护范围大呢?还是过流?为什么?
谢谢!
免费打赏
水中央
2012年11月24日 14:43:58
2楼
继电保护教程里都有相应的解释,看一下就知道了
回复
lingxuct
2012年11月26日 10:42:39
3楼
个人理解,末级的速断是0秒动作,过流是0.5秒,过流是速断的近后备保护。

再上一级,线路会加一个“带时限速断”,是末级过流的远后备保护,定值可能是一样大的,但在时限上会比末级稍大一级(0.8秒或1秒)。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-11-26 10:44 编辑 ]
回复
yaoguizhong213
2012年11月27日 14:56:37
4楼
按照3级电流保护,应该是速断(0S)------限时速断(0.5--1S)--------过流(1--3S)。
回复
zyz8438
2012年11月30日 17:01:46
5楼
当然是过流保护的保护范围更大,不光能做近后备,还能做远后备。但是,这个保护范围大,是以牺牲保护的快速性为代价的。
回复
lingxuct
2012年12月01日 15:20:01
6楼
再说清楚一点,远后备就是越级跳闸,下级保护不动,上级的过流(在牺牲快速性后)动作会扩大停电区域!
回复
红苹果
2012年12月03日 09:51:41
7楼
建议楼主找点相关书籍先仔细研究一下,不懂的再来问
回复
电气交流
2012年12月03日 19:16:40
8楼
延时速断是和下一级的速断保护,速断保护因为保护距离不够,

所以搞延时速断,既可以做到全距离保护,而且可以做到选择性,不越级动作。

还有时间差可以减小,都微机保护了,0.3秒够了。
回复
电气交流
2012年12月03日 22:48:52
9楼
过流是后备保护,电流小,但是事故持续时间长!
回复
八0后的幸福
2012年12月04日 11:21:47
10楼
多谢各位高人指点!
明白了!非常感谢。。。
回复
电气交流
2012年12月04日 11:46:17
11楼
继电保护楼主你先看看教材!
回复

相关推荐