请教大虾们,速断与过流的阶梯时间配合! 速断的保护范围大呢?还是过流?为什么? 谢谢!
请教大虾们,速断与过流的阶梯时间配合!
速断的保护范围大呢?还是过流?为什么?
谢谢!
2楼
继电保护教程里都有相应的解释,看一下就知道了
回复
3楼
个人理解,末级的速断是0秒动作,过流是0.5秒,过流是速断的近后备保护。
再上一级,线路会加一个“带时限速断”,是末级过流的远后备保护,定值可能是一样大的,但在时限上会比末级稍大一级(0.8秒或1秒)。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-11-26 10:44 编辑 ]
回复
4楼
按照3级电流保护,应该是速断(0S)------限时速断(0.5--1S)--------过流(1--3S)。
回复
5楼
当然是过流保护的保护范围更大,不光能做近后备,还能做远后备。但是,这个保护范围大,是以牺牲保护的快速性为代价的。
回复
6楼
再说清楚一点,远后备就是越级跳闸,下级保护不动,上级的过流(在牺牲快速性后)动作会扩大停电区域!
回复
7楼
建议楼主找点相关书籍先仔细研究一下,不懂的再来问
回复
8楼
延时速断是和下一级的速断保护,速断保护因为保护距离不够,
所以搞延时速断,既可以做到全距离保护,而且可以做到选择性,不越级动作。
还有时间差可以减小,都微机保护了,0.3秒够了。
回复
9楼
过流是后备保护,电流小,但是事故持续时间长!
回复
10楼
多谢各位高人指点!
明白了!非常感谢。。。
回复
11楼
继电保护楼主你先看看教材!
回复