室外起始检查井设计深度
huhu8107
huhu8107 Lv.12
2004年10月20日 20:47:40
只看楼主

在一小区内,第一个检查井的深度一般应该设计为多少?排水管的接管标高是0.0m下多少合适?

在一小区内,第一个检查井的深度一般应该设计为多少?排水管的接管标高是0.0m下多少合适?

200410201098276450300.jpg

焦肄博
2004年10月20日 20:50:29
2楼
注意两点:1.保证最小覆土厚度要求,一般为室外地面下700mm
2.如果在北方地区或冰冻地区,应保证防冻厚度,一般为管内底在冰冻线上150mm
回复
xlb951
2004年10月29日 10:28:46
3楼
我觉得还应考虑市政管网的标高,否则会可能倒灌的。
回复
molu
2004年11月02日 16:04:39
4楼
冰冻线上敷设排水管线是没有问题的。在我这里,由于要躲避基础梁,很多排水出户都做到-300mm以下,在实际使用过程中还没有发现有问题。
此外,即便是市政排水管网能够满足标高要求,小区排水管网也应尽量做浅,这是因为这样可以降低可观的工程造价,另外一个因素就是因为很多地方的市政为了节省用电,往往是等排水水位上涨到一定水位时才抽水,因此使得小区排水管网长期存水,进而缩短小区排水管网的疏通周期。
回复

相关推荐

APP内打开