全封闭压缩机电机还是烧了两次
compmen
compmen Lv.5
2007年07月31日 19:07:46
来自于制冷技术
只看楼主

系统所有的设定 及运行参数都正常 指标都正常 可压缩机还得电机还是烧了两次 比者30Hp 双级 原装进口 全封闭 R22 -40度 运行周期 2 小时 间隔1小时 电器控制柜没问题

系统所有的设定 及运行参数都正常 指标都正常 可压缩机还得电机还是烧了两次 比者30Hp 双级 原装进口 全封闭 R22 -40度 运行周期 2 小时 间隔1小时 电器控制柜没问题
免费打赏
北冰洋
2007年08月01日 09:36:26
2楼
照楼主的说法,神仙也看不出什么问题,既然你都说了什么都正常,还能有什么问题?
缺相也可能烧压缩机……
这种问题只能你慢慢排查了。
回复
compmen
2007年08月01日 12:43:52
3楼
不会却相 因为机器接线盒内有个389的模块 主要就是检测却相 电机过热 奇怪的是 我从新包好电机装好 走了一个月 再次烧 又换一台新的又烧 再把原先的装上去3个月了 没问题了 郁闷死了 问题是 我哪里也没有该过
回复
compmen
2007年08月01日 12:47:30
4楼
我现在怀疑是冷媒中有其他物质 造成电机漆包线绝缘老化 如果再有这种事情发生 就准备换冷媒了
回复
ysq239
2007年08月01日 21:01:34
5楼
我建议你查一下排气温度!
看是否压缩机湿运行啊!!
这样最容易烧毁电机!!
回复
andhao
2007年08月02日 19:21:41
6楼



本人在成都,现有"新科"天花机一拖一 两台 有意者请于 本人联系 卢先生 028-66594504 028-89699554 .
回复
compmen
2007年08月02日 19:29:06
7楼


我刚开始我也怀疑 经验正没有发生湿运行 吸气结霜到吸气过滤器 排气温度115 排气压力16.5KG

如果我没有检查我那敢说 系统所有的设定 及运行参数都正常 指标都正常阿 还不让各位仍到粪坑里阿
回复
sunym_123
2007年08月02日 20:31:22
8楼
楼主大哥 我是个初学者 问错了不要笑我哦 在烧电机前的3个月内系系统有做过焊接吗?
回复
compmen
2007年08月03日 19:00:18
9楼
没有焊接 只有换过一次过滤器 不用怀疑过滤器 因为这个型号我用了很长时间了 也是好牌子 alco H48
回复
hjm_ivan
2007年08月03日 19:47:07
10楼
连续两个都是的话就可疑了!
电压正常吗???
启动的一刹那的压降大吗?????????
回复
compmen
2007年08月05日 17:42:18
11楼
电压是政府供电 3P 415V 电器柜内有电压检测器 如果电压不正常 会自动断电

启动瞬间压降不大 很正常
回复