造纸废水处理工艺合理吗
lanrenyan
lanrenyan Lv.2
2004年10月20日 18:03:53
来自于水处理
只看楼主

现有一造纸废水cod 1050mg/l BOD5 404 SS 505 出水CODCr :<350mg/L;BOD5:<10mg/L ;SS:<30mg/L。初沉池、曝气、二沉池出水能达到这样的小果吗

现有一造纸废水cod 1050mg/l BOD5 404 SS 505
出水CODCr
:<350mg/L;BOD5:<10mg/L ;SS:<30mg/L。
初沉池、曝气、二沉池出水能达到这样的小果吗
免费打赏
pengbo65
2004年10月24日 23:31:20
12楼
本人在使用中感觉用中大气泡曝气器较好,该工艺问题不大。
回复
zhangjian9626
2004年10月25日 10:20:27
13楼
如果初沉前加药,应该问题不大。但是SS达标排放可能比较困难。
回复
zhangjian9626
2004年10月25日 10:21:56
14楼
我们在工程中都是试用悬挂链式曝气的。
回复
fantasy
2004年10月25日 11:08:48
15楼
怎么BOD要求这么低,而cod又这么松??
回复
sucuixuegang
2004年10月25日 20:04:56
16楼
本人建议后面加一级处理,作为悬浮物和有机物的把关处理,而且是在色度不(严格)要求的情况下。
回复
彬6618
2004年10月25日 20:47:22
17楼
是不是在生化还需增加预处理设施?如:混凝气浮,可使悬浮物、COD、BOD等各项指标都有降低,可减少生化的负荷;而且选择的药剂好的话对色度的去除率还是较高的。
回复
彬6618
2004年10月25日 20:47:27
18楼
是不是在生化还需增加预处理设施?如:混凝气浮,可使悬浮物、COD、BOD等各项指标都有降低,可减少生化的负荷;而且选择的药剂好的话对色度的去除率还是较高的。
回复
zqbbqzzqb
2004年10月26日 15:44:42
19楼
楼主的排水指标正确?不管回用还是排放都不会出现这样的要求---严重怀疑---
回复
广州老左
2004年10月26日 23:09:44
20楼
同意楼上的意见。是不是看错了?
回复
lanrenyan
2004年10月27日 07:58:29
21楼
我拿到后也曾怀疑过但确实没错。好像是根据印尼标准。
回复

相关推荐

APP内打开