12W吨/天再生纸造纸废水处理工艺~~求方案
ric3934
ric3934 Lv.2
2010年05月12日 10:38:16
来自于水处理
只看楼主

本人在做这个毕业设计~~但是流量感觉太大了~很多计算方面都出现一些问题~~如果有大虾做过的~~请解释一下谢谢

本人在做这个毕业设计~~但是流量感觉太大了~很多计算方面都出现一些问题~~如果有大虾做过的~~请解释一下谢谢
免费打赏
曝气软管之父
2010年05月12日 13:38:42
2楼
12万吨的项目,的确是够大的。可能是一家大型造纸厂的污水装置或者是某开发区造纸废水纳管集中处理的一套装置吧!
一般使用再生纸为原料的造纸厂没有那么大。
具体工艺前几天我已有表述
一般是细格栅过滤-加药混凝沉淀或气浮--高效厌氧、兼氧(水解酸化)--生物膜好氧(接触氧化)--蜂窝斜管沉淀--上清液臭氧消毒脱色--进清水池以备中水回用。
说明:1、高效厌氧池容相比兼氧池容小一些,如果采用兼氧池容就大一些。2、厌氧或兼氧以及好氧均加有软性纤维填料及组合纤维填料,配合可变孔曝气软管曝气(至少在4年内,可免去曝气器维修的麻烦)。3、斜管沉淀池的污泥回流到厌氧或兼氧池。4、水力停留时间36-48小时。
12万吨的处理量,预计投资额2.4-2.8亿元人民币。
上述工艺适合中段水、白水的处理,黑液不适合。不过楼主述说的是再生纸污水处理,所以不存在黑液问题。如果发生少量的黑液,可以稀释在中段水中一并处理。

[ 本帖最后由 www.shlinyi.cn 于 2010-5-12 16:41 编辑 ]
回复
ric3934
2010年05月12日 16:35:21
3楼
先谢谢了~我们现在做的一个毕业设计~~大概的工艺就是采用气浮-水解酸化-接触氧化。
东莞某造纸厂污水处理工艺项目~
调节池的水力停留时间等有关参数~~如果可以请提供以下~
回复
曝气软管之父
2010年05月12日 16:49:47
4楼
因为前段来水不确定(时多时少),所以就有了调节池。顾名思义调节池的停留时间,就应以定量提升泵为准,要保证定量泵一直连续地运转,不可让调节池水位,一会干枯,一会溢出。当然应当以不溢出为准。
所以应当根据定量提升泵在单位时间内提升的水量,来确定调节池的停留时间。
回复
ric3934
2010年05月21日 21:31:11
5楼
我想请问一下~水解酸化的水力停留时间多少为合适呢?
回复
zhangshijing
2010年08月27日 08:25:57
6楼
希望是好的东东呀,可以好好学学呀
希望能看到更多优秀的关于此类水处理的技术方面的论文.
回复
lulei07
2010年08月28日 00:44:07
7楼
等待高手出具体方案中。。。。
回复
luxiaoshan
2010年08月28日 10:47:35
8楼
:handshake
论坛有很多的这方面的资料
搜索一下!!
回复

相关推荐