天正7.5-Beta3试用体会(一)
hitwb
hitwb Lv.7
2007年07月31日 13:33:34
来自于天正电气
只看楼主

1、三线线槽可以自动打断,很不错,可是被打断的线槽不封闭了,这个时候要填充线槽就显得不方便了。2、表格内单元递增命令不是很好用,不能自动判断已经合并的表格单元,还是按照没有合并以前的在递增文字。还有就是不能指定递增的文字。比如单元格内写入SD-1,不能指定是递增为SD-2还是TD-1,两种情况我都遇到过,有时候递增前面的字母,有时候递增后面的数字。但是递增前面字母的情况非常少碰到,大概是程序的BUG?

要在在编辑导线对话框内点击一大堆的菜单、按钮,不能直接输入我想写的标注文字(直接输入文字我个人认为会快的多)。生成后的多线标注还不能修改,想修改必须返回去先编辑导线再重新标注。个人认为在没有自动统计导线的需要下完全可以作的简单些,自己输入想要的文字更好。“符号”菜单下的“做法标注”就很接近了,只是没有在与导线相交处作标记而已。

4、“多线标注”、“做法标注”都不能画有转折的引出线,不够灵活。

5、设备定义里面对用电设备“风扇”进行定义时,规格栏的内容不能进入到材料表,但是在功率栏内输入“80”,材料表内自动统计为“80kW”,应该是80W。

6、自动统计材料表的字高和行高在本次CAD运行过程中可以记忆输入的数据,但是下次打开CAD时又变回去了。

免费打赏
hitwb
2007年08月01日 10:15:46
2楼
7、所有自己制作的新图块的设备定义不能带到新图里面。在新图里面必须重新图面赋值才行。但是当换了一台机器后,重新赋值都不行了,必须全部重新定义一遍再赋值才行,这个太麻烦。

8、灯具的设备定义有一点小问题,光源数量为1时建议不要再写出来,而且写在规格的前面可能较好配合光源的说明顺序。

9、荧光灯“设备连线”总有问题,只要是与个别类型灯具“设备连线”就出问题(据试验结果,只要是与圆形灯具进行“设备连线”,就会遗留线条,可能与圆形设备没有接线点有关?但是如果是在“任意布置”设备时选择“自动连线”却不会出现这个现象,非常奇怪)。个别圆形灯具的设备图块也有这个问题(概率非常小,只无意中碰到过一次,看截图,奇怪的是同样位置的灯具,不做任何改动,可能你再连一次又没有中间的线条了)。

10、自己作的半球吸顶灯无法连线,不管我怎么设定接线点都不能运用“设备布线”,只能用任意连线。系统原有的图库也有这个图块,但是接线点不合理,当垂直方向连续布置几个这种灯具再“设备连线”,导线没有在灯具中间而是旁边,实在不美观

11、任意布置时如果选用自动连线,为什么相交的导线不打断?

12、建议将“锁非选图层”列入快捷命令
回复
请勿飞扬
2007年08月01日 10:20:15
3楼
补丁

解压缩后,
覆盖到SYS16同名文件
回复
请勿飞扬
2007年08月01日 13:52:23
4楼
补丁2:
解决 低压短路电流计算 可以出计算书
回复
请勿飞扬
2007年08月01日 14:37:16
5楼
关于 材料表中的图例大小 , 其实可以手工控制. 默认都是自适应方式.

比如:
默认: ^B{BLOCK=$equip$00001159;FLAG=27;}{}

可以改比例:
^B{BLOCK=$equip$00001159;FLAG=28;X=300;Y=300;Z=0}{}

双击表格,进行在位编辑.

这是个小窍门, 高级用户可以尝试一下.
回复
hitwb
2007年08月01日 15:57:51
6楼
关于自定义图块的第三个问题已解决,我把SYS、SYS16、DWB目录全部COPY到另外一台电脑上,获得了和前面那台电脑一样的工作环境。自定义图块也不要重新赋值了,但是还是不了解那三个目录里面哪些文件是真正需要copy的?


关于计算书,我附了一个附件可以参考一下,里面是博超的两个计算书,一个是博超EES电气设计软件输出的,一个是博超为《工业与民用配电设计手册》配套出的计算软件输出的。

1、博超的两个软件采用的母线电阻、电抗值与天正不一样,应该是参考《工业与民用配电设计手册》内数据,不知道天正是参考的哪些资料。《工业与民用配电设计手册》是很权威的手册,注册电气工程师考试的指定参考书。

2、博超的两个软件都没有考虑组合电抗值,就是天正所说的配电柜内的开关元器件所产生的阻抗,所以计算结果偏大。这个不好说,因为《工业与民用配电设计手册》的计算方法也没有考虑这个参数。但是应该是存在这个因素的。

3、博超为《工业与民用配电设计手册》配套的软件输出的计算书有BUG,计算末端线路电阻、电抗时,数字总是为0,但是好像在计算过程中考虑了这个值,只是书面上写成了0,但是对于计算书来说也很不严谨。

5、博超为《工业与民用配电设计手册》配套的软件输出的计算书的公式书写样式很好,与书面所用的公式一样,一目了然。天正列出的公式不全且书写方式不好看。而出计算书是一定要列出所有用到的计算公式的,希望天正考虑这一点,起码所有用到的公式要写全。

6、博超的EES软件输出的计算书版面布置方式值得天正借鉴,很清晰。EES的排版加上《工业与民用配电设计手册》配套软件的公式写法,应该就比较完善了。

7、博超的两个软件输出的计算过程都没有单位,这点很不严谨。

8、天正的低压短路计算应该也要考虑一下母线上大电动机的反馈电流(当然对于民建这点影响可能会很小),计算方式看《工业与民用配电设计手册》第三版就好了。还有,要加入单相短路电流的计算,校验灵敏度时会需要这个数据。
回复
hitwb
2007年08月01日 16:16:07
7楼
附件老也贴不上…………
回复
liewjun
2007年08月03日 19:41:09
8楼
补丁2 下载不了啊!请版主查看一下。
回复
xiaoyin-586
2007年08月08日 08:43:29
9楼
请教问题?
原来使用天正电气7.0,自己做了一些图块,备份下了DWB中的 EQUIP_U.*文件
但是,从新安装了天正电气7.5,把备份下 EQUIP_U.*文件 ,考到天正7.5的DWB中,
可是,备份的图块,不能在天正电气7.5中使用。
请问,怎么把备份的图块加载到天正电气7.5中?可以在平面布置中灵活使用自己做的图块。
回复
ytytyaojun
2007年08月09日 03:16:32
10楼
补丁 2怎么下不了?
回复
请勿飞扬
2007年08月17日 10:41:33
11楼
补丁3:
解决 低压短路电流计算 增加2个线路

解压缩后覆盖SYS16同名文件
回复

相关推荐