大面积丙类厂房排烟问题
liuhngs
liuhngs Lv.2
2007年07月31日 11:53:56
来自于通风排烟
只看楼主

现有一工程,丙类厂房,面积3万平米,最大防火分区为8000,吊顶高4m,空调环境,设置机械排烟,请教大家,如果按照每一个防烟分区不大于500平米的话,不是要划分很多防烟分区,1 各位有没有好的建议,2 防烟分区能否大于500,3 一台排烟风机负担多少排烟分区合适?

现有一工程,丙类厂房,面积3万平米,最大防火分区为8000,吊顶高4m,空调环境,设置机械排烟,请教大家,如果按照每一个防烟分区不大于500平米的话,不是要划分很多防烟分区,

1 各位有没有好的建议,
2 防烟分区能否大于500,
3 一台排烟风机负担多少排烟分区合适?
dust2
2007年07月31日 14:45:07
2楼
1、是要划分多防烟分区
2、防烟分区可以大于500,但没有特殊情况,不要大于500
3、可以担负2个以上,看具体情况。
回复
liuhngs
2007年07月31日 15:51:58
3楼
有没有人做过类似的工程?

谢谢楼上的解答
回复
aionyu
2007年08月02日 11:05:32
4楼
一般防烟分区5大于500方,系统按防火分区设置
回复
aionyu
2007年08月02日 11:06:13
5楼
估计造价很高。。。
回复