框剪结构中暗梁问题
lxh7721246
lxh7721246 Lv.2
2007年07月31日 11:48:01
只看楼主

框剪结构中暗梁需要上下配筋一样吗?如果要一样的话,依据是什么??

框剪结构中暗梁需要上下配筋一样吗?如果要一样的话,依据是什么??
免费打赏
zhuhs_051
2007年08月02日 13:12:16
2楼
有要求说暗梁配筋要上下配筋一样吗?好像剪立墙也没这要求吧。
回复
lxh7721246
2007年08月03日 10:14:12
3楼
我看了很多人都是这样做的
回复
bzh2005
2007年09月14日 23:19:42
4楼
一定要设置暗梁,让暗梁和框架形成第二道防线
回复
blkite
2007年10月25日 20:56:48
5楼
一定要设置暗梁,让暗梁和框架形成第二道防线

这个规范上哪里有说阿?
回复
nicaltse
2007年10月26日 17:44:06
6楼
暗梁是构造的啊,为什么不配一样的呢
回复
luohongguang811
2007年10月26日 22:57:25
7楼
这个只是在周边设置的.具体为什么见条纹说明.混规
回复
liuke801110
2007年12月20日 16:18:41
8楼
暗梁是按构造配筋,但构造要求在哪可查到?
回复
doudou8521969
2009年02月11日 11:09:46
9楼
这个只是在周边设置的.具体为什么见条纹说明.混规这个只是在周边设置的.具体为什么见条纹说明.混规
回复
shasha52
2009年02月20日 18:26:27
10楼
请问框剪结构里的暗梁箍筋需要加密吗
回复
chen81369001
2009年02月22日 15:43:35
11楼
框剪结构的暗梁一般做成上下同级别、同直径的纵筋,这点规范中很少规定,一般图纸结构设计总说明里均给予了说明,通常以表的形式给出,里面也有箍筋的间距。按照《砼结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》03G101-1中注释说明,箍筋间距如果有多种,应以“/”区分。
回复

相关推荐