某钢结构厂房临时用电施工方案
jakate
jakate Lv.2
2007年07月31日 11:24:54
只看楼主

三期厂房工程 施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 1、工程名称:三期厂房工程。 2、工程地点:开发区。 3、结构类型:厂房为单层轻钢结构。 4、建筑面积:厂房建筑面积为8379 M2。 5、结构设计:抗震设防烈度为7度,标准冻深0.85米,厂房基础采用钢筋混凝土预制桩基础,以场地土层中第四层全风化混合花岗岩为桩端持力层;厂房主体结构为轻钢结构,砌体隔墙采用MU10烧结多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑。

三期厂房工程
施工现场临时用电施工方案

一、工程概况
1、工程名称:三期厂房工程。
2、工程地点:开发区。
1.现场临时用电设施:现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4Ω,施工现场所有防雷装置冲击接地电阻不大于30Ω。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。
2.供电方案:施工电源由建设单位提供,直接引入施工总配电箱。在配电线路的中间处和末端处做重要接地,接地电阻≤10Ω。配电箱分3个回路(P1~P3)控制施工现场各用电设备。
①、P1回路供木工加工棚、钢筋加工场地、搅拌棚等用电。导线采用铝芯橡皮线BLX-3×50+2×25mm2。
②、P2 回路供现场施工工作面用电。导线采用铝芯橡皮线BLX-3×50+2×25mm2,按用电设施需要各设分配电箱。

这样帖好麻烦啊!!大家干脆直接下载怎么样??
免费打赏
jakate
2007年07月31日 11:26:28
2楼
用电设备一览表:

设 备 名 称 台 数 单机容量(KW) 小 计(KW)
搅 拌 机 2 7 14
插入式振动机 3 2.2 6.6
平板式振动机 2 3 6
钢 筋 弯 曲 机 1 10 10
钢 筋 切 断 机 1 10 10
钢 筋 张 拉 机 1 10 10
圆 盘 锯 1 5 5
电 焊 机 8 30 240
合 计 19 301.6
相关附件下载:http://www.tgnet.cn/Group/GroupBBSInfo.aspx?no=changfang&id=125125&clsid=146877