现在一富士PLC--SPB,想改动下内部的程序,但以前没用过这种接口,烦请认识的朋友们帮助一下,如图
现在一富士PLC--SPB,想改动下内部的程序,但以前没用过这种接口,烦请认识的朋友们帮助一下,如图
12楼
你试试看吧
回复
13楼
3--数据线 B ( RS485 信号正)
8--数据线 A ( RS485 信号负)
6-- 电源正
5-- 电源负( RS485 逻辑地)
有时间我测量下
回复
14楼
楼上太热心了,谢谢 了!有时间我也去试试!
回复
15楼
建议使用232/422转接器,否则很容易烧毁编程口。
回复
16楼
看来这是楼上的经验之谈!谢谢你!
回复
17楼
小钟,我没有找到富士SPB的引脚定义,不过我估计与富士N系列的引脚定义是一样的,一是同一个牌子,二是都是NJ45接口,上图是PLC端的引脚定义,下图是电脑端的,中间装个232/422转换器.
回复
18楼
PC端:RXD-2 TXD-3 RTS-7 CTS-8 GND-5
PLC端-只接3、4、5、6就行了,1,7 2,8不接.
回复
19楼
我几天没来了!
谢谢版主!
回复
20楼
各位楼主大家好;
请问一下RS232怎样自己制作一个USB数线
回复