急等!!求助关于供暖系统泻水的问题
shallytf4433
2007年07月31日 10:40:41
来自于采暖供热
只看楼主

我设计几个小房间的供暖系统,采用上供上回式,其中有一个房间不能进水,也不方便和旁边的屋子共用立管,最后那个房间的两组暖气片没做泻水,但我不知道它们怎么泻水,从系统入口可以泻吗,谢谢

我设计几个小房间的供暖系统,采用上供上回式,其中有一个房间不能进水,也不方便和旁边的屋子共用立管,最后那个房间的两组暖气片没做泻水,但我不知道它们怎么泻水,从系统入口可以泻吗,谢谢
免费打赏
jiangshuang1981
2007年08月01日 21:18:02
12楼

上供上回从采暖入口也泄不出来.............这个需要探讨一下
回复
xingji
2007年08月02日 07:42:41
13楼
建议把那个房间的回水管最低点引出一条泄水支管到别的地方,这样就解决了。
回复
roamer
2007年08月02日 15:51:03
14楼
上供上回,又不能就地在房间泄水,好像除了做一根专用泄水管,的确想不出更好的方法了。
建议调整暖气片位置,尽量靠近地面能进水房间,如果隔墙就更好了,泄水管直接沿地面穿墙出去。