大家好,次梁搭接在最边跨的主梁上,PKPM计算次梁下部钢筋直径25,主梁设计宽度为250,不满足次梁钢筋锚固,如何处理,大家是加主梁宽,还是设锚板一类的哪
大家好,次梁搭接在最边跨的主梁上,PKPM计算次梁下部钢筋直径25,主梁设计宽度为250,不满足次梁钢筋锚固,如何处理,大家是加主梁宽,还是设锚板一类的哪
2楼
根据砼规10.2.2条要求进行;
根据你的情况可加大次梁截面,以减小配筋;或加宽主梁截面;或二者均进行
回复
3楼
这个工程只有两三个梁的端部剪力较大,可否在施工图中注明采用机械锚固或加焊锚板板
回复
4楼
一般来说都是机械锚固,局部注明1、钢板穿孔钢筋穿上塞焊或 2、加短钢筋与原钢筋双面搭接焊 不是很好,
按机械锚固的锚固长度:砼规,9.3.2,当HRB335级、HRB400级、RRB400级纵向受拉钢筋末端采用机械锚固措施时,包括附加锚固端头在内的锚固长度可取为按本规范公式(9.3.1-1)计算的锚固长度的0.7倍。25的钢筋la=25x35=875(大概的,要考虑抗震级别),考虑0.7,la为613mm,水平段613x0.4=245,只是稍微小一点,可以用22的钢筋。再不行加大梁的截面。
回复