大家感兴趣的也是搞不清问题,有你一定行!!!
pei-run-li
pei-run-li Lv.2
2007年07月30日 22:00:26
只看楼主

1.工厂低压0.4KV三相四线供电系统应该是接零保护/接地保护?2.如果是保护接地形式,变压器的中性点接地体能与配电柜的接地体连接共用吗?

1.工厂低压0.4KV三相四线供电系统应该是接零保护/接地保护?
2.如果是保护接地形式,变压器的中性点接地体能与配电柜的接地体连接共用吗?
免费打赏
老灰兔子
2007年07月30日 23:24:02
2楼
1.工厂低压0.4KV三相四线供电系统可以是接零保护,也可以是接地保护。前者是TN-C系统,后者是TT系统。

2.如果是保护接地形式,变压器的中性点接地体不能与配电柜的接地体连接,因为同一供电系统不能同时既采用接零保护,又采用接地保护。也就是说,同一供电系统中不能同时存在TN-C和TT两种保护形式。

你在这里的7、8、9楼自己也回答了自己的问题(http://co.163.com/forum/content/221_215757_1.htm),干嘛又问这些呢?
回复
chen-jie63720
2007年07月31日 13:40:57
3楼
回复
hubangnan
2007年09月30日 22:05:37
4楼
工厂低压0.4KV三相四线供电系统一般采用接TN-C-S式的.
回复
zibozhangzhixin
2007年10月01日 12:49:54
5楼
回复
xjw2006
2007年10月01日 19:26:14
6楼
回复
xdetect
2007年10月01日 21:47:35
7楼

2楼的 laohuituzi 真是有心人呀。一般人还注意不到这点。

回复
dzhuyuan214
2007年10月02日 00:23:15
8楼
