1.工厂低压0.4KV三相四线供电系统应该是接零保护/接地保护?2.如果是保护接地形式,变压器的中性点接地体能与配电柜的接地体连接共用吗?
1.工厂低压0.4KV三相四线供电系统应该是接零保护/接地保护?
2.如果是保护接地形式,变压器的中性点接地体能与配电柜的接地体连接共用吗?
2楼
1.工厂低压0.4KV三相四线供电系统可以是接零保护,也可以是接地保护。前者是TN-C系统,后者是TT系统。
2.如果是保护接地形式,变压器的中性点接地体不能与配电柜的接地体连接,因为同一供电系统不能同时既采用接零保护,又采用接地保护。也就是说,同一供电系统中不能同时存在TN-C和TT两种保护形式。
你在这里的7、8、9楼自己也回答了自己的问题(http://co.163.com/forum/content/221_215757_1.htm),干嘛又问这些呢?
回复
3楼
回复
4楼
工厂低压0.4KV三相四线供电系统一般采用接TN-C-S式的.
回复
5楼
回复
6楼
回复
7楼
2楼的 laohuituzi 真是有心人呀。一般人还注意不到这点。
回复
8楼
