大家庭感兴趣的,却也是搞不明白的难题?
pei-run-li
pei-run-li Lv.2
2007年07月30日 21:57:27
来自于防雷减灾
只看楼主

1.工厂低压0.4KV三相四线供电系统应该是接零保护/接地保护?2.如果是保护接地形式,变压器的中性点接地体能与配电柜的接地体连接共用吗?

1.工厂低压0.4KV三相四线供电系统应该是接零保护/接地保护?
2.如果是保护接地形式,变压器的中性点接地体能与配电柜的接地体连接共用吗?
免费打赏
老灰兔子
2007年07月30日 22:59:14
2楼
1.工厂低压0.4KV三相四线供电系统可以是接零保护,也可以是接地保护。前者是TN-C系统,后者是TT系统。

2.如果是保护接地形式,变压器的中性点接地体不能与配电柜的接地体连接,因为同一供电系统不能同时既采用接零保护,又采用接地保护。也就是说,同一供电系统中不能同时存在TN-C和TT两种保护形式(具体原因自己找有关的书看看)。
回复
alft118
2007年07月31日 09:06:53
3楼



多数是接零保护,少数是接地保护!

TN和TT的方式解决,如果您判别不清楚就全模保护!
回复
alft118
2007年07月31日 09:07:14
4楼




OK!
回复
zsw861104
2007年09月02日 22:09:11
5楼
用TN-S好吗?
回复
alft118
2007年09月03日 12:18:44
6楼
回复