1.工厂低压0.4KV三相四线供电系统应该是接零保护/接地保护?2.如果是保护接地形式,变压器的中性点接地体能与配电柜的接地体连接共用吗?
1.工厂低压0.4KV三相四线供电系统应该是接零保护/接地保护?
2.如果是保护接地形式,变压器的中性点接地体能与配电柜的接地体连接共用吗?
2楼
1.工厂低压0.4KV三相四线供电系统可以是接零保护,也可以是接地保护。前者是TN-C系统,后者是TT系统。
2.如果是保护接地形式,变压器的中性点接地体不能与配电柜的接地体连接,因为同一供电系统不能同时既采用接零保护,又采用接地保护。也就是说,同一供电系统中不能同时存在TN-C和TT两种保护形式(具体原因自己找有关的书看看)。
回复
3楼
多数是接零保护,少数是接地保护!
TN和TT的方式解决,如果您判别不清楚就全模保护!
回复
4楼
OK!
回复
5楼
用TN-S好吗?
回复
6楼
回复