环氧树脂的问题
lubin688
lubin688 Lv.2
2007年07月30日 20:26:04
来自于继电保护
只看楼主

我们一个110KV变电站的一个10KV开关发生了三相短路,(在母线侧)母联开关动作跳闸,事故后把故障开关退出,用2500V兆欧表测三相母线绝缘,结果为0,母线绝缘子是环氧树脂的,后把母线上的所有开关全部退出,绝缘还是为0.请问高手环氧树脂会受潮吗?

我们一个110KV变电站的一个10KV开关发生了三相短路,(在母线侧)母联开关动作跳闸,事故后把故障开关退出,用2500V兆欧表测三相母线绝缘,结果为0,母线绝缘子是环氧树脂的,后把母线上的所有开关全部退出,绝缘还是为0.请问高手环氧树脂会受潮吗?
免费打赏
qbw4607
2007年08月04日 21:34:54
2楼
环氧树脂一般不会受潮,仔细检查是否短路点附近的碳黑及烧损部位引起绝缘降低,如果无法清洗恢复,建议更换。
回复
wyxsacf
2007年08月05日 10:16:23
3楼
请把PT小车,开关柜内所有的二次回路的保险、微断拉开再进行测量,看一下母线绝缘情况。环氧树脂板在你的高压室内应该是不会受潮的。
回复
白工
2007年08月06日 10:51:15
4楼
事故后测量,有可能环氧树脂绝缘子被击穿,因为环氧树脂绝缘子内的有嵌件,如果在嵌件之间有气泡,事故引起过电压,可能会击穿绝缘子。这种例子本人已经见过。建议:成组更换好绝缘子(3)
回复
lubin688
2007年08月07日 11:59:50
5楼
谢谢各位大侠,
事故引起过电压????短路不会引起过电压啊!只有大电流啊!

回复
liuerererer
2007年09月10日 10:36:33
6楼
短路后分断时可能产生过电压
回复
moyanwo
2009年03月06日 10:47:37
7楼
短路后分断时可能产生过电压
回复
白龙行天下
2009年03月06日 16:48:38
8楼
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
leexun168
2009年09月25日 22:04:40
9楼
建议使用DMS材料绝缘子
回复

相关推荐

APP内打开