最近人防验收说是有这一条,人防功能的地下室顶板管道预留口不可超过150mm,对吗

最近人防验收说是有这一条,人防功能的地下室顶板管道预留口不可超过150mm,对吗
eo_chen
2007年07月31日 15:08:07
2楼
人防设计规范上面有条文规定的,你去查询一下
回复
ren1983714216bing
2008年03月18日 15:25:03
3楼
人防设计规范
3.1.6条中规定
1 与人防地下室无关的管道不宜穿过人防维护结构;上不建筑的生活污水管\雨水管\燃气管道不得进入人防地下室;
2 穿过的防空地下室顶板\临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大与150mm;
3 凡进入防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施;