42楼
鼓励每一个有可能参加论坛人来积极参与对论坛做出点贡献.支持你论坛有你更多精彩.
回复
43楼
构造钢筋是按最小配筋率来确定的;分布钢筋是使结构更好的整体受力和传力的
分布钢筋有三个作用:
(1) 将荷载更均匀的传给受力钢筋
(2) 抵抗因混凝土收缩及温度变化在垂直受力钢筋方向的拉力
(3) 浇注混凝土时,保证受力钢筋的设计位置
许多受力钢筋兼做分布钢筋,构造钢筋属受力钢筋。
同意以上说法!
回复
44楼
谢谢,各位前辈的指导。
那分布筋的搭接长度如何确定啊
回复
45楼
工程师=假设+构造。工程师=假设+构造。工程师=假设+构造。
回复
46楼
构造钢筋受力受力吗
好像不受力吧
敬请前辈指教呀
回复
47楼
正是这样的
回复
48楼
29楼说的真详细
仔细学习了
回复
49楼
钢筋混凝土结构当中,大多数构造要求体现在配筋当中。(不仅仅限于)
挨着计算配筋讲,有构造配筋,譬如单筋受弯构件,理论计算时不考虑受压区纵向钢筋的作用,但是还得按梁跨度大小,选配构造钢筋--架立筋;
当梁板柱墙的计算配筋≤最小配筋率时,梁板柱墙还必须按照最小配筋率要求配筋;
当梁截面由混凝土提供的抗剪抗力≥构件内力时,不需要按计算设置箍筋,但是,应该满足构造配箍要求--构造箍筋;
当梁勒高≥450mm时,需要在梁腹板两侧设置纵向构造钢筋--腰筋
回复
50楼
回复
51楼
受益匪浅!
回复