10KV,0.5级CT,在负荷达到120%时开始饱和,那么多少时完全饱和?10KV,0.5级CT,可否用于主变的后备保护(过流保护)?
10KV,0.5级CT,在负荷达到120%时开始饱和,那么多少时完全饱和?
10KV,0.5级CT,可否用于主变的后备保护(过流保护)?
2楼
你用的铁心是饱和磁密低的坡莫合金或非晶吧。不然,120%时饱和是很难做到的。对测量级,有仪表保安系数的要求,只要互感器在额定负荷和额定扩大一次电流(或120%额定一次电流)下,误差满足标准要求就成了。
10KV,0.5级CT,不能用于主变的后备保护(过流保护)。
回复
3楼
新手学习中~~~~~~~~~~~~~
回复
4楼
还有:低压CT,0.66KV,0.5级,可否用于过流保护?可否用于速断保护?(用高压综保实施).
回复
5楼
谢谢文武!
回复
6楼
10kV及以上等级的电流互感器都要有两个以上绕组,一个是计量(测量)绕组,用于计量电能或测量电流,精度在0.5(S)级以上。其饱和电流在额定电流的120%左右。超过此值就已经是故障状态,计量和测量都没有意义。所以过载倍数在1.2左右,但在10~120%范围内精度要足够高。
另一个(或多个)是保护绕组,可在10~40倍额定电流范围内不饱和,在短路故障下输出的电流误差(包括角差)在10%以内就可,这就保证了保护装置在故障情况下输入的电流足够准确,确保动作!保护设备较多,就要更多个绕组,保证有足够的输出容量。
由于电网容量的加大,回路额定电流可能很小(如100A),但短路电流高达31.5kA。如果过载倍数只有10倍,其不饱和电流只有100X10=1000A,远远低于现场发生的短路电流----31.5kA,互感器饱和,输出的电流波形严重畸变,甚至没有多大的幅值,保护装置无法准确判别动作与否,造成拒动的严重事故!
回复
7楼
不可以!
过流保护,是多少倍?
0.66kV的CT,0.5级在2-3倍电流时就饱和了!
速断保护也不行!
回复
8楼
由于电网容量的加大,回路额定电流可能很小(如100A),但短路电流高达31.5kA。如果过载倍数只有10倍,其不饱和电流只有100X10=1000A,远远低于现场发生的短路电流----31.5kA,互感器饱和,输出的电流波形严重畸变,甚至没有多大的幅值,保护装置无法准确判别动作与否,造成拒动的严重事故!
不是这个概念吧? 你说的31.5KA是短路值, 而保护动作的是整定值啊, 比这个要小的多的.
回复
9楼
保护用CT还有一个参数叫:X P X.如5P20,10P10等.20倍额定电流,误差不超过5%,10倍额定电流误差不超过10%.只要短路电流达到整定值和动作时间,保护就已经动作了.等不到短路电流达到几十个千安,CT饱和就跳了呀.
以上,不知对不对.
回复