电镀废水处理
ming-huan
ming-huan Lv.2
2004年10月19日 18:17:45
来自于水处理
只看楼主

电镀废水经过加药处理后厂方想回用,必须达到自来水标准,想选用离子交换器,不知用种类型好

电镀废水经过加药处理后厂方想回用,必须达到自来水标准,想选用离子交换器,不知用种类型好
免费打赏
wuchaoming
2004年10月19日 20:24:58
2楼
用RO
回复
xishuai124
2005年01月18日 20:14:28
3楼
我们公司也有电镀废水,工艺流程:原水-沙床-碳床-阳床-阴床-后阳床,出水能达到十几M
回复
lhy-8818
2005年01月21日 23:44:22
4楼
楼上的哥们,后面是不是应该是混床啊!
回复
molv
2005年01月22日 16:25:52
5楼
如果没有有机污染进入系统,倒是一个很简单的流程!连加药处理都不需要。
回复
kede-1
2005年01月23日 08:36:52
6楼
楼上所提供的工艺是可行的
建议采用离子交换
回复
xyb-1999
2005年02月05日 18:47:46
7楼
shuaishulin兄:你的工艺只用在进水为自来水,原水是污水,这样的水进入,树脂没过几天就会中毒而失效。没有原水水质报告来选工艺,这样的工艺是没有任何保证。
回复
tuf
2006年09月16日 00:37:55
8楼
关键看原水情况,光是漂洗水用离子交换就可以了!
回复